造成工控機死機的原因有很多,常見的造成工控機死機的情況有工控機自身的硬件原因造成的,也有些是外界因素造成的,常見的硬件原因造成的工控機死機的情況有內存的原因或是散熱等的原因。下面就來介紹下由于內存的原因造成的工控機死機的故障以及散熱的原因而導致的工控機死機故障的原因及對策。
由于內存原因造成的工控機死機
當工控機處理經PLC傳送的現場信號過多時,工控機的CPU頻率較低,內存又較小,無法同時識別、處理這么多的信號,使這些信號"撞車",造成工控機"死機"。
對策:因工控機主板內存條插槽所限,只能將內存擴充至64M。主要解決途徑是降低工控機處理識別現場信號的頻率,避免信號"撞車"。具體方案為:工控機通過PLC連接現場信號時,設定信號采樣周期為2s以上,對變化不大的模擬量信號如溫度等可設定10s以上。在WinCC編程過程中,將所有的模擬量信號采樣周期設定2s以上后,工控機"死機"現象很少發生。